施耐德KNX客控硅调光模块的参数和灯具要求

作者:龙小智 ·

一、可控硅调光器对 LED 驱动和灯具的要求
施耐德 KNX 可控硅调光器是 MTN6710-0102S(2路×350W 通用调光主模块),采用 Triac 切相调光,对 LED 驱动/灯具的要求:

要求项 具体要求
驱动必须可调光 LED 驱动电源必须标注"可调光(Dimmable)",普通恒流/恒压驱动不可用
功率因数 所有 LED 负载要求 cosφ ≥ 0.6
最小负载 RL 模式最小负载 4W(电阻性);低于维持电流下限会无法完全关闭(可并联 RC 吸收电容解决)
驱动类型匹配切相模式 电容式(容性)LED 驱动 → RC 后切相(自动检测);电感式(感性)LED 驱动 → RL 前切相
调光范围不足时 RC 模式最低只能调到 30% 的 LED,可在 ETS 切 RL-LED 特殊模式(需灯具厂商支持),通常可扩到 5-10%
禁止混接 同一回路严禁混接不同类型灯(如 LED + 卤素、电子变压器 + 绕线变压器),须分通道
闪烁排查 灯具必须标注"可调光";调光范围小可增大 ETS 最小亮度参数
📌 一句话:必须用"可调光 LED 驱动",容性驱动走后切 RC(默认),感性驱动走前切 RL(功率限制更严)。

二、每个回路的功率
标称额定:每路 350W(2 路 × 350W,230V 下约 1.5A)。

LED 负载推荐降额值(因 LED 驱动启动浪涌 2-10 倍,必须降额):

模式 每路建议 LED 功率
RC 后切相(电容式 LED 驱动,最常见) ≤ 200W/路
RL 前切相(电感式 LED 驱动) ≤ 60W/路(最小负载 4W 电阻性)
三、添加扩展模块后是否有变化?
单回路功率能力不变,增加的是回路数量。

扩展模块为 MTN6810-0102(+2路×350W 调光扩展),每路仍然是 350W 额定,LED 降额规则也完全一样(RC ≤200W/路、RL ≤60W/路)
组合方式:
主机 + 2×调光扩展 → 6 路调光(总 LED 能力 RC 约 1200W / RL 约 360W)
主机 + 1×调光扩展 + 1×开关扩展(MTN6805-0008)→ 4 路调光 + 8 路开关
主机 + 2×开关扩展 → 2 路调光 + 16 路开关
⚠️ 注意:扩展模块最多 2 个;扩展模块的物理接线顺序必须与 ETS 编程顺序一致(Master → E1 → E2),且调光主机禁止 Partial Download(必须 Full download 或 Download Application)

回复

  1. KNX菜鸟

    灯具闪烁什么问题