施耐德奇胜5500CN2是C-Bus系统的以太网接口模块,默认IP地址段为192.168.0.X,其中出厂默认固定IP为192.168.0.1,可通过配套IP扫描软件快速识别模块并修改IP,适配不同现场的局域网环境。
作者:龙小智 ·
一、5500CN2模块基础IP配置说明
- 出厂默认参数:模块默认IP为192.168.0.1,子网掩码默认配置为255.255.255.0,出厂未设置网关,可直接接入同网段局域网完成初始通讯。
- 硬件基础属性:该模块为C-Bus系统提供标准TCP/IP以太网接口,支持10 Base-T网络通讯,所有配置参数存储在非易失性存储器中,断电后IP配置不会丢失,支持标准DIN导轨安装,适配常规配电箱部署场景。
二、IP扫描软件修改IP操作步骤
- 将电脑的本地网卡IP临时设置为192.168.0.X网段(如192.168.0.100),确保和5500CN2默认IP处于同一局域网段。
- 打开施耐德C-Bus官方配套的IP扫描工具,点击「扫描设备」按钮,软件会自动搜索局域网内所有在线的5500CN2模块,列表中会显示模块的出厂MAC地址、当前默认IP192.168.0.1等基础信息。
- 在扫描结果列表中选中目标5500CN2模块,在配置栏输入新的目标IP地址、子网掩码、网关参数,点击「写入配置」,等待软件提示配置成功,模块会自动重启并应用新的IP地址。
- 将电脑网卡IP改回项目原有局域网网段,通过新IP地址访问模块,验证以太网通讯正常,即完成全部IP适配配置。